土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种情况怎么处理?

这种情况怎么处理?

发布于:2007-06-14 10:16:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前段时间参加一项工程的主体验收,质检站提出一条问题,部分墙体拉结筋调直后直径5.8~6.0毫米,不满足要求,他们让取样到检测中心送检,检测结果到设计院认可。这样的情况,设计院一般怎么处理?因为规范说拉结筋为每500设2根直径6,现在直径不满足要求,设计院能认可吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jerry11991
    jerry11991 沙发
    肯定是验收的时候没有招呼好质检站!
    2007-06-22 19:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • lipengwj
    lipengwj 板凳
    如果是我设计的,我会认可。它只是一个构造要求,不是实际计算要求,非强制措施。
    2007-06-22 13:28:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多