土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种情况怎么处理?

这种情况怎么处理?

发布于:2007-06-14 10:16:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前段时间参加一项工程的主体验收,质检站提出一条问题,部分墙体拉结筋调直后直径5.8~6.0毫米,不满足要求,他们让取样到检测中心送检,检测结果到设计院认可。这样的情况,设计院一般怎么处理?因为规范说拉结筋为每500设2根直径6,现在直径不满足要求,设计院能认可吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jerry11991
    jerry11991 沙发
    肯定是验收的时候没有招呼好质检站!
    2007-06-22 19:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • lipengwj
    lipengwj 板凳
    如果是我设计的,我会认可。它只是一个构造要求,不是实际计算要求,非强制措施。
    2007-06-22 13:28:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

考试注册结构工程师的来报名呀!!!

关于举办2007年一级注册结构工程师专业考试面授辅导班的通知   根据一级注册结构工程师专业考试大纲及考试题型特点,结合考试大纲所使用的新规范要求,为配合2007年全国一级注册结构工程师专业考试复习,帮助从事结构设计的广大报考人员提高复习效率,顺利通过注册考试,建设部干部学院将邀请中国中元国际工程公司、中国机械工业集团公司、中冶京诚工程技术有限公司、北京市建筑设计研究院等单位编写辅导教材的权威专家授课,举办“2007年一级注册结构工程师专业考试面授辅导班”。

回帖成功

经验值 +10