土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 供水管路发生水垂振动现象如何解决
山坡上有一供水池,向山坡下厂房机器的水冷却器供水。供水管路的管径大小为300公分,管路的长度为500米左右,水头大约为30米。为了控制水流的通断,在水冷却器的前方装有一交流电磁阀控制。最近当电磁阀每次关闭后30秒左右,管路发生严重的水击现象,管路产生很大的振动声音。以前没有这种现象发生,本人用尽了很多办法都没有解决,所以真诚的请各位高手帮忙指点,谢谢!

全部回答(5 )

  • dl964127yhc
    感谢BJ2574的教导
    1.水冷却器的前方的交流电磁阀控制阀门是快速启闭阀门.
    2.奇怪的是以前使用了一年多时间都没有出现问题,只是在最近才每次发生的.
    3.当用电磁阀旁边的手动闸阀关闭时,不会出现问题.
    2004-09-24 18:27:24 来自 PC 评论 举报
  • bj2574
    那也应该是电动阀呀,电动阀的动作比电磁阀慢多了.
    2004-09-20 08:22:20 来自 PC 评论 举报