民用建筑采暖立管长度约为35m,管径为DN50~80,温度为50~60度
是不是中间设固定支架,直接采用自然补偿就可以了?
记得有要求好象是民用建筑立管长度不超过40m就不用考虑补偿,对吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    △L=α*L*(t2-t1)*1000=0.0000012*(60+5)*1000=0.078m。立管中间设固定支架,每段热伸长量为0.078m/2=0.039m,因而可不考虑补偿。其中t2取60度,可能低了些,可适当提高。
    2007-06-18 11:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    somebody665 板凳
    35×0.0015=0.0525(m)

    即可能伸长0.05m
    2007-06-18 10:40:18