土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解答:动力配电电缆的线径选择 3+2或者4+1

求解答:动力配电电缆的线径选择 3+2或者4+1

发布于:2012-10-29 12:55:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
动力配电电缆的线径选择 : 动力箱进线的电缆4+1和3+2分别是在什么情况下使用的呢?

[ 本帖最后由 tembal 于 2012-10-29 13:17 编辑 ]

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • benbb_83
    benbb_83 沙发
    多谢了!学习了!
    2012-11-05 09:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • atos1234
    atos1234 板凳



    计算电缆选型,不能只看规范,最主要取决于所带负载的特点。根据规范搞出来的设计图纸,多数都是有些不符合实际。下面这个观点是对的。

    “主要是N线的选择问题,3+2型主要用于动力系统,三相负荷平衡,零线载流量要求小;4+1型主要用于380V与220V混用的系统中,单相负荷较多,要求零线载流量大,故零线线径应和相线线径相同。”
    2012-11-05 09:24:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多