PKPM
\
PKPM中如何用修改后的钢筋来验算薄弱层
PKPM中如何用修改后的钢筋来验算薄弱层
PKPM中框架柱修改配筋后(加大),如何用修改后的钢筋来验算薄弱层
发布于
2007-06-13 22:48:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
yzr117
规范使用楼层屈服强度系数来判定薄弱层,若仅个别层的屈服强度系数小于0.5,则判定这些楼层为薄弱层,若各层均较大(0.5以上),则取最小的楼层和底层为薄弱层。
计算楼层屈服强度系数本身需用到构件的实际配筋和材料标准强度,pkpm计算该系数时使用其配筋结果(考虑适当的超配系数放大,但并非实际配筋结果)来计算,好像未提供修改后的结果来重新计算。但可以尝试从梁柱(主要是柱)的配筋放大系数调整来协调与实际配筋的吻合程度。
2007-10-18 07:38:18
来自 PC
评论
举报
工民建
规范上说,带换钢筋一定等强带换,不然要验算薄弱层,那么加大了钢筋是否是同样的问题呢
2007-07-18 23:31:18
来自 PC
评论
举报