土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中如何用修改后的钢筋来验算薄弱层
PKPM中框架柱修改配筋后(加大),如何用修改后的钢筋来验算薄弱层

全部回答(8 )

  • yzr117
    规范使用楼层屈服强度系数来判定薄弱层,若仅个别层的屈服强度系数小于0.5,则判定这些楼层为薄弱层,若各层均较大(0.5以上),则取最小的楼层和底层为薄弱层。
    计算楼层屈服强度系数本身需用到构件的实际配筋和材料标准强度,pkpm计算该系数时使用其配筋结果(考虑适当的超配系数放大,但并非实际配筋结果)来计算,好像未提供修改后的结果来重新计算。但可以尝试从梁柱(主要是柱)的配筋放大系数调整来协调与实际配筋的吻合程度。
    2007-10-18 07:38:18 来自 PC 评论 举报
  • 工民建
    规范上说,带换钢筋一定等强带换,不然要验算薄弱层,那么加大了钢筋是否是同样的问题呢
    2007-07-18 23:31:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10