水雾式特级防火卷帘门是否需做水雾
水雾式特级防火卷帘门是否需做水雾
最近做一工程,一小高层,建筑选的是水雾式特级防火卷帘门,根据高规5.4.4;不是说特级防火卷帘门不用设水幕吗?但建筑说应做水雾?困惑中?
发布于
2007-06-13 21:57:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
马由
看防火卷帘的质量和技术性能。
达到特技耐火的就不需要,未能达到特技耐火要求的就要增设喷水以达到要求。
一般的钢质防火卷帘要达到特技标准不容易(耐火极限大于3h)....特级防火卷帘有些是需要配合喷水才能达到要求的,这要看清楚相关产品的性能指标。
“水雾式特级防火卷帘门”,个人猜测就是需要靠水雾才能达到特级标准的品种。如果是这样,就不能省略必须作,并且水雾系统的工作时间不小于3小时。
2008-06-12 10:28:12
来自 PC
评论
举报
eraser1026
防火门窗图集上有些卷帘是要做水雾的,如果换成双轨特级无机布防火卷帘就不用水雾。
2008-06-10 23:12:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fymhd9857
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
达到特技耐火的就不需要,未能达到特技耐火要求的就要增设喷水以达到要求。
一般的钢质防火卷帘要达到特技标准不容易(耐火极限大于3h)....特级防火卷帘有些是需要配合喷水才能达到要求的,这要看清楚相关产品的性能指标。