土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的型号问题,请教!

电缆的型号问题,请教!

发布于:2007-06-13 20:53:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在各种类型的电缆中,我发现不管是3+1,3+2还是4+1,相线电缆的型号都是中性线或者地线的上两个规格,而不是上一个规格。比如,只有YJV22-3×95+1×50,而没有YJV-3×95+1×70,从电缆的缆芯截面来说,相线的规格总是比中性线高两个规格,95下面是70,70下面是50,50下面是35,35下面是25,25下面是16,我想问一下,为什么没有3×95+1×70的电缆规格呢,是不是有什么特殊要求或者是需要和电缆厂家专门定制?
同时,从电缆的载流量角度来考虑,如果三相不平衡现象比较严重,但是有没有达到和相线电流几乎一致的地步,想买低一个规格的中性线电缆,是不是要和厂家联系呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xsh020
    xsh020 沙发
    以下是:请参考!
    型号 名称 用途
    铜芯
    NA-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
    NB-YJV
    NA-YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
    NB-YJV22
    NA-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
    NB-VV
    NA-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
    NB-VV22
    WDNA-YJY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆 可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。
    WDNB-YJY
    WDNA-YJY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆 适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
    WDNB-YJY23 常见型号 名称 用途
    铜芯 铝芯
    ZA-YJV ZA-YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
    ZB-YJV ZB-YJLV
    ZC-YJV ZC-YJLV
    ZA-YJV22 ZA-YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
    ZB-YJV22 ZB-YJLV22
    ZC-YJV22 ZC-YJLV22
    ZA-VV ZA-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
    ZB-VV ZB-VLV
    ZC-VV ZC-VLV
    ZA-VV22 ZA-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
    ZB-VV22 ZB-VLV22
    ZC-VV22 ZC-VLV22
    WDZA-YJY WDZA-YJLY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆 可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。
    WDZB-YJY WDZB-YJLY
    WDZC-YJY WDZC-YJLY
    WDZA-YJY23 WDZA-YJLY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆 适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
    WDZB-YJY23 WDZB-YJLY23
    WDZC-YJY23 WDZC-YJLY23
    额定电压10kV架空绝缘电缆 名           称 芯  数 标称截面 用 途 额定电压1kV交联聚乙烯绝缘架空电缆 名           称 芯  数 标称截面 用 途
    JKV-0.6/1 0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 1 16-240 "架空
    2007-08-20 14:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiangmeshan
    xiangmeshan 板凳
    楼主说的只有YJV22-3×95+1×50,而没有YJV-3×95+1×70,是电动机的电缆,小的是保护电缆规范有规定的保护线在一定规格内和相线之间的关系GB-50303-2002上有的就不说了;要是三相不平衡电流的照明线路一般使用4+1电缆中性线和相线一样的截面。
    2007-06-13 23:35:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆芯数的选折与电缆芯直径的选折如何计算?

还请各位给出详细介绍,谢谢!电缆芯数的选折是否主要看是用几相电源?如电机的一般选折四芯的!控制线上的选折是否可以跟自己现场的需要来选折5芯,7芯的线那?控制线多了是否会有信号干扰的问题,是否有电感效应的影响! 谢谢,各位达人了!

回帖成功

经验值 +10