压缩机头温度过高如何解决
压缩机头温度过高如何解决
一台30匹水冷柜机,两机头,其中一机头回气温度高,机头很热,通洗过水泡,检查冷媒两机头压力一样,蒸发器上下风量都差不多。不知如何解决,请各位高手支招,谢了。
发布于
2007-06-13 20:28:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
minhuicool
如果冷凝器出来加一条毛细管到压缩机回气管,这样冷却机头对压缩机有什么影响。如果太冷就把毛细管夹小点。
2007-06-19 15:38:19
来自 PC
评论
举报
nitsu
在保证两台压缩机的进风量和进风温度差不多的前提下,如果压力不算太高,可以追加一点冷媒,如果无改善的话,可测量压缩机电流,怀疑压缩机本身问题!