土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电弧所产生的危害

电弧所产生的危害

发布于:2004-09-17 16:50:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般短路时,短路电流很大,可认为短路点已熔化,不必考虑短路时产生的电弧电压,作为金属性短路。接地故障时,短路电流小,接地点的电弧电压必须考虑。这种电弧电压所产生的危害严重,国内已有不少的事例,在国外也有类似的事例,例如:美国纽约市的一座公寓大厦,由于电弧事故烧毁了所有的低压配电开关屏及 2 个 5000A 进线母线槽,爆炸声及熊熊大火延续达 1h,几十万居民在电源未正常恢复的几天内,遭受停电的煎熬、据调查了解,由于开关设备对电弧事故没有反应,因而不能保护用户侧的电力系统,只有等待地区电网保护设备动作,才能切断电源,但已酿成大祸。美国波士顿一座大型商业建筑的地下室内,由于一只开关柜发生电弧事故,致使一列开关柜全部烧毁。因电弧事故发生在开关柜内,断路器电源侧的接地故障保护元件无法检测,以致这个事故一直延续到地区电网开关室内的相应开关用手拉开为止。
可见电弧事故检测困难,其所造成事故的危害甚大,轻则损坏设备,造成局部停电,重则事故扩大,酿成火灾或造成大片停电,威胁生命和财产的安全。
  

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chen-kefu
    chen-kefu 沙发
    本人遇到过一次电弧事故:在一次配电间试送电操作时,操作人员在操作一台630A出线开关时引起另一台开关相间、相地间电弧短路,其爆炸声几里远可闻。分析原因应是操作过电压和元件质量作祟。
    2007-07-10 09:35:10

    回复 举报
    赞同0
  • zychui-qz
    zychui-qz 板凳
    产生电弧事故的原因
    1.开关制造不良、安装不善或维护不及时
    开关设备相线间或相线对外壳间距离不合要求而造成电弧事故,当电弧的能量足
    以使附近的可燃物燃烧时即发生火灾, 触头接触面凹凸不平和接触电阻过大,甚至
    使触头熔接,随之产生二次故障,油断路器等电气设备长期运行,绝缘油炭化,
    未能及时调换造成电弧事故。配电器具的接线端子选用不当或长期运行后已松动
    未能及时拧紧,造成局部过热,发展成电弧事故。电气设备的绝缘部分污损,未
    能及时补救或清除,也容易产生电弧事故。
    2.线路敷设不善
    在穿管线路敷设过程中,使线缆绝缘损坏,造成线间或对保护钢管间的电弧放
    电,架空进户线安装不妥当,在电缆沟内或电缆桥梁上敷设电缆时,施工碰伤绝缘
    或弯曲半径过小而损坏绝缘. 都是逐步发展成为电弧事故。
    3.电气设备及线材的选择未按所处环境采取适当的措施
    4.动物咬、抓等造成绝缘损坏,逐步形成电弧事故
    2004-09-18 15:20:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于小区设计的探讨

本人欲设计一五层共十二幢,地层带商店的住宅小区。因是第一次做,特来论坛请教各位同行有关设计小区方面有些什么要点?希望大家都能谈谈自己的设计经验和观点,来互相帮助和学习。谢谢

回帖成功

经验值 +10