土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 帮帮忙!电厂一次主接线

帮帮忙!电厂一次主接线

发布于:2007-06-13 16:20:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教各位高手,这是我的课程设计主接线图,装机容量2X12MW,帮忙看一下选的设备合不合适!!
先谢谢各位!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mrwatt
    mrwatt 沙发
    谢谢前辈!长知识了!我回去好好研究研究!
    2007-08-20 16:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • lyg_1974
    lyg_1974 板凳
    我看了一下,没有细看哈,如果有不对的,包涵。我个人认为有以下几个问题:
    1、发电机的额定容量如果单机是12MW,则其额定电流应该是824.8A(功率因数0.8),所以你的发电机首尾端CT和开关柜内的CT选400/5不合适,我个人认为至少应该选1200/5A,从保护上考虑,并应校验。并且其二次绕组你选用了三组绕组,能用到那么多组绕组。
    2、发电机组的中性点接地方式,应该考虑发电机组单相接地时的电容电流是多少?你现在选用的是不接地方式,中性点选用了避雷器保护,校验没有?你现在选用的型号和机端是一样的,我个人感觉不合适。
    3、发电机的差动保护CT最好选在断路器之后,这样涵盖断路器。
    4、励磁变压器没有选型啊,并且我建议励磁变压器高压侧不选用熔断器保护较好,这是因为这部分已包括在发电机差动保护范围内了。
    5、发电机出口能不能选用封闭母线方式,你现在选用的电缆,可能截流量有点偏小,可以查一查载流量表,并进行校验。
    6、你的厂用变选用3150的容量,合适否?其配套CT可能选得有点大了,实际额定电流只有173A
    7、35KV系统应该是中性点不接地系统,你在变压器高压侧中性点设接地开关,好像不合适。
    8、这么小的一个系统,有必要做成桥式结构么?至少35KV系统,我个人认为不是太合适。



    2007-07-20 21:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

触摸屏资料

我这有一些触摸屏 资料,日本 HAKKO V6 ,V7 的教程,有需要的同志看看! 大家一起学习!

回帖成功

经验值 +10