发布于:2012-10-28 23:10:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-10 17:57 编辑
请大家讨论,并请指出孰是孰非!!!
昨日下午竣工验收某新建住宅小区(约10栋15层的小高层)中的三栋楼,每栋楼一路低压进线,设计为TN-C-S系统,进线是380V四芯电缆。
小区配电室也在地库负二层,出线电缆通过地库内桥架进入各个住宅楼负二层的低压配电室,地库基础与所有住宅楼的基础相连!!!
我在负二层的低压配电室发现进来的PEN线未作重复接地,但施工单位电气负责人说PEN线在此无法做重复接地,PEN线一接地,上级配电室的出线断路器就跳闸,因为那里装了剩余电流保护装置。
我当即指出:
1、因为TN-C系统中无法使用剩余电流保护装置,所以既然上级配电室内有剩余电流保护装置,那它肯定就已经是TN-S系统了!!!
2、既然上级电源是TN-S系统,则出线电缆(即住宅楼的进线电缆)用四芯肯定是错误的!!!应该用五芯电缆!!!
3、用四芯电缆从TN-S系统只能引来A/B/C/N,不可能是A/B/C/PEN!!!
4、建设单位、设计单位必须尽快查明情况,该整改的必须彻底整改!!!整改结果必须书面形式报监督站!!!
5、
其实,该配电室为本小区专用,根本没有必要在变配电室出线回路装上剩余电流保护装置硬做成TN-S系统!!!提前做成了,则自绊手脚!!!
但设计院来的电气工程师(87年出生的,估计才毕业两年)辩解说:这样接没有错!!!上级电源的确是TN-S系统,本小区是TN-C-S系统是没有错的,图纸早已经通过审查!!!
滑天下之大稽!!!
1、上级是TN-S系统,内部还是TN-S系统,如何整体是TN-C-S系统!!!
2、上级是TN-S系统,出线回路怎能用四芯电缆???!!!
3、出线用了四芯电缆,即只能引入A/B/C/N,怎能形成TN-S系统???!!!
备注:粉红色字体字是我最后一次编辑时加入的!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-10-30 00:20 编辑 ]
全部回复(111 )
只看楼主 我来说两句---------地下的扁钢与ABCN四线并没有任何联系啊!!!
这样也能算做TN-S吗???!!!
回复 举报
漏电开关本身是安装在TN-S系统内,TN-C系统无法安装,所以,TN-C-S系统中,PEN线在没有分成N线和PE线以前,是不能安装漏电开关的,装在TN-C-S系统电缆上级就更没有道理了,直接和甲方说,让甲方督促设计院改图。
回复 举报