土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家讨论,并请指出孰是孰非!!!

请大家讨论,并请指出孰是孰非!!!

发布于:2012-10-28 23:10:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-10 17:57 编辑

请大家讨论,并请指出孰是孰非!!!

昨日下午竣工验收某新建住宅小区(约10栋15层的小高层)中的三栋楼,每栋楼一路低压进线,设计为TN-C-S系统,进线是380V四芯电缆。 小区配电室也在地库负二层,出线电缆通过地库内桥架进入各个住宅楼负二层的低压配电室,地库基础与所有住宅楼的基础相连!!!

我在负二层的低压配电室发现进来的PEN线未作重复接地,但施工单位电气负责人说PEN线在此无法做重复接地,PEN线一接地,上级配电室的出线断路器就跳闸,因为那里装了剩余电流保护装置。

我当即指出:
1、因为TN-C系统中无法使用剩余电流保护装置,所以既然上级配电室内有剩余电流保护装置,那它肯定就已经是TN-S系统了!!!
2、既然上级电源是TN-S系统,则出线电缆(即住宅楼的进线电缆)用四芯肯定是错误的!!!应该用五芯电缆!!!
3、用四芯电缆从TN-S系统只能引来A/B/C/N,不可能是A/B/C/PEN!!!
4、建设单位、设计单位必须尽快查明情况,该整改的必须彻底整改!!!整改结果必须书面形式报监督站!!!
5、 其实,该配电室为本小区专用,根本没有必要在变配电室出线回路装上剩余电流保护装置硬做成TN-S系统!!!提前做成了,则自绊手脚!!!

但设计院来的电气工程师(87年出生的,估计才毕业两年)辩解说:这样接没有错!!!上级电源的确是TN-S系统,本小区是TN-C-S系统是没有错的,图纸早已经通过审查!!!

滑天下之大稽!!!

1、上级是TN-S系统,内部还是TN-S系统,如何整体是TN-C-S系统!!!

2、上级是TN-S系统,出线回路怎能用四芯电缆???!!!

3、出线用了四芯电缆,即只能引入A/B/C/N,怎能形成TN-S系统???!!!


备注:粉红色字体字是我最后一次编辑时加入的!
[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-10-30 00:20 编辑 ]

全部回复(111 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    四芯一样TNS,ABCN PE就是地下的扁钢,

    ---------地下的扁钢与ABCN四线并没有任何联系啊!!!

    这样也能算做TN-S吗???!!!
    2013-01-07 01:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • garfield99zhao
    漏电开关应在进户开关处做,在上级配电室出现回路做漏电开关是没有必要的,让设计院修改设计。
    漏电开关本身是安装在TN-S系统内,TN-C系统无法安装,所以,TN-C-S系统中,PEN线在没有分成N线和PE线以前,是不能安装漏电开关的,装在TN-C-S系统电缆上级就更没有道理了,直接和甲方说,让甲方督促设计院改图。
    2012-11-13 11:53:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:怎样实现低压发电机自动投入运行

楼主现在有个项目,高压进线柜和低压发电机柜进线了电气联锁,现在用户提出当网电断电时,低压发电机需要能够自动投入运行,不需要人工手动去操作。按供电局规定,当投入自发电时,必须将进线柜断路器移开工作位置。。用户一定要实现无人化操作(外国老板,国外的概念和天朝不一样)。有没有高手可否指导一下具体该怎么做?

回帖成功

经验值 +10