土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求达人回答变电站投运一年后的年检预试项目

求达人回答变电站投运一年后的年检预试项目

发布于:2012-10-28 18:23:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求达人回答变电站投运一年后的年检预试项目,对哪些设备需要年检预试,都要做哪些预试,希望大哥些帮帮忙,不甚感激

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ycm888
    ycm888 沙发
    主变需要做的大概有:耐压试验·绝缘油试验·绕组变形试验·直流电阻试验·继电保护传动试验 出线开关柜的继电保护传动试验·过电压保护器试验·出线电缆绝缘电阻和耐压试验 电流互感器的介质损耗试验 雷雨季节前的避雷器和避雷针试验等等吧!
    2012-10-31 18:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • tychsh
    tychsh 板凳
    变压器的5项指标,保护的动作点复合,开关的合分机械性能,回传信号,接地电阻,防雷指标。通讯。
    2012-10-29 09:54:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多