土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 问一个简单的问题:采暖系统顶点的工作压力如何确定?
问一个简单的问题:采暖系统顶点的工作压力如何确定?

全部回答(2 )

  • czh415
    看你的问题你是想问系统顶点的管内静压吧,根据水压图就可以判断的,该点的水压线上的标识压力减去该点距定压点(通常是循环水泵吸入口)的高差就是该点的管内静压。无水压图的话也就是定压点的压力减去定压点到该点的阻力损失,然后再减去该点距定压点的高差就是了,当然以上指的是闭式系统,对于开式系统就要根据相对压力零点的位置来具体判断了
    2007-06-14 14:55:14 来自 PC 评论 举报
  • li.fs777
    与泵的压力 管道布置有关
    2007-06-13 17:19:13 来自 PC 评论 举报