发布于:2004-09-17 15:22:17
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
问:高层住宅的配电间接地用铜排还是接地端子箱?
答:端子箱
问:我想知道强弱电为什么不能合用接地?
答:扁钢都一圈至总等点位箱
谁说不能呢个合用?
可以的啊
都接到接地网上,不是合用是什么啊
问:我是说在配电间合用,强弱电在一起的那种配电间
答:配电间不合用的
公用接地网是不假,但是不和强电一样的。且不说有干扰问题,就弱点本身也不是接地点 越多越好,甚至还有坏处
问:为什么不可以?
答:对弱电有干扰
强电接地是避免短路电流和高电位,而弱点单点接地目的是防止逻辑地飘逸和杂波干扰,目的完全不同
强电接地多点最好,可以最快将电流导入大地,而弱点主要目的是稳定信号,避免飘逸
如果混接,强电故障时高电位将击破弱点设备绝缘。
而分别接地后,强电电流电位已经分散,反击到设备间处的危险已经大大降低
有不同意见请补充,并欢迎继续深入讨论。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
hanghost
沙发
智能楼宇的电气接地
2004-09-27 15:32:27
赞同0
-
ttt001
板凳
接地体有时是没有办法分开的,为接地的实际情况考虑,只能在可能的范围内分
2004-09-27 15:08:27
赞同0
加载更多http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?
pk=6383&way=3
摘要:本文通过对几种低压配电接地型式的比较、分析,提出适合作为智能楼宇
的低压配电系统的接地型式,介绍建筑物的共用接地装置和等电位连接的措施及
设计方法。
回复 举报
开,或者加装隔离装置。
另外,要提醒的是:人身防触电的设施强弱电是完全相同的,等电位或加强绝
缘,增加保护地线并妥善接地等。这些防触电的人身安全措施与我们讨论的弱电
接地完全不是一个事情。
回复 举报