土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压计算的一点困惑

稳压计算的一点困惑

发布于:2007-06-13 11:19:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在计算P1时,喷淋系统流量选5个喷头5L/S,消火栓系统选2股水柱10L/S,那么这5个喷头是选择包含最不利在内的同一支管上的5个还是相邻支管上的两个?同样,消火栓是选包含最不利消火栓在内的同一立管上的两个还是选相邻立管上的两个?
选相邻两个消火栓的入口压力为22.38mH2O,选同一立管上两个的入口压力为25.68 mH2O。

1181704758046.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    图4
    2007-06-13 11:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    图3
    2007-06-13 11:21:13

    回复 举报
    赞同0