土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟计算的问题

排烟计算的问题

发布于:2012-10-28 13:02:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在有多个防烟分区时,风管计算方法是最大面积×120CMH,风机风量也是这样选择的,那么有个问题,如果火灾发生在一个区时,那么风机打开,该分区的风管风速和风口风速岂不会超值

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • guozigaga
    guozigaga 沙发
    如题。。。。。。
    2012-11-23 14:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhuxiangfuxx
    zhuxiangfuxx 板凳
    刚刚看了看书和规范,计算时,20层以下的楼,考虑同时打开两层的门,20层以上考虑同时打开三层的门,所以觉得6#说的还挺有道理的,还请高手指教。
    2012-11-22 10:59:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位通风设计大侠请进,求教,在线等回复

本人是电气设计的,现在遇到个问题,在配电室和变压器室的通风设计上,在设计流程上,是否需要电气专业为你们提资?如果需要,提资内容包括哪些?以前我就只是提要求,要求室内的温度不能超过40度。现在由于工程上出现一些通风的问题,追究到是否需要电气专业为暖通专业提资。

回帖成功

经验值 +10