土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助pmsap刚对比突变的问题
本工程为框剪结构,1层地下室,地上5层,2、3层端部存在大空间跃层结构。用pmsap运行后,第二层刚度比、位移比超限,产生很大突变,跟satwe运行结果差别很大。定性的分析二层刚度应该大才对,因为二层墙体的数量多且厚度大。实在找不出原因,请帮忙分析一下。十分感谢!!!!!!!!!

全部回答(1 )

这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 518 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10