土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 在同一大厦里用不同的变压器供电时,导致正在用电的设备大多损坏,求原因

在同一大厦里用不同的变压器供电时,导致正在用电的设备大多损坏,求原因

发布于:2012-10-28 04:54:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
前不久由于大厦做低压配电系统的保养要停电,由于楼上大多机房都有设备部能停电太久,而低压配电系统保养则一天只做2个变压器。所以我们为了满足租户的要求,在停电后用不同的变压器供电,当做玩保养再恢复原来的供电。就这样做了后导致有一部分电器被损坏,问了负责接线的人,说线肯定没接错,ABC分别接黄绿红,N用蓝色,地用黑色,不没接地线,后来搞到用电的电器全坏了,我想不明白是什么导致损坏的

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 开开心笑一笑
    楼主的思路有点混淆,问题没有描述清楚,你说接线完全正确,只是有部分用电设备损坏,没有说明这部分用电设备是啥类型的用电设备,电压等级是多少啊,等等。
    如果说都是220V的设备损坏,那就是N线没有连接良好。
    2012-10-29 15:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • atos1234
    atos1234 板凳
    在配电房的配电柜里,蓝色是地线,黑色是N线,这和我们在用电末端接线是不同的,比如在车间,就用蓝色做N线,黄绿做地线。
    2012-10-29 13:35:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器