土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶水箱的加压稳压位置

屋顶水箱的加压稳压位置

发布于:2007-06-13 09:28:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋顶水箱如果高度不够,需要设加压泵加压才能保证顶层消火栓用水,可是有人把加压设施放在楼下的水泵房,我想请教一下接口位置,如果稳压设备单独走立管,到屋顶以后接在水箱出口,还能保证水箱出水。如果接在地下泵房消防主泵出口的供水管上,那么稳压会是顶层的水箱流不出水来。所以我认为无论加压稳压设备设在哪,接口只能在屋顶水箱出水口,这样的想法对么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hzw0189
    hzw0189 沙发
    建议楼主看看国标图集98S205的第20页,里面就有你说的各种情况了,而且稳压设备稳的并不是初期10分钟的压力,在水泵房的控制中,有时消防主泵的启动不用有人按了启泵按钮或报警器,有时有工程会设置多少秒或多少分钟,稳压泵压力一直打不上时自动切换到启动大泵的.看下高规,你就知道,增稳压设施并没有满足消防用水前10分钟用水的,因为稳压泵气压罐什么的给的流量大多远远小于设计流量的.

    [ 本帖最后由 hzw0189 于 2008-7-14 19:25 编辑 ]
    2008-07-14 19:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • zxh_zc
    zxh_zc 板凳
    有时为方便管理,或者屋顶没有地方,稳压罐泵及罐是可以放在地下泵房,但是是从屋顶水箱单引一根水管进稳压泵,稳压泵的扬程并不需要很大,设定压力时是要把屋顶水箱的高度利用上的,只是多考虑一点儿进水管的管道水头损失而已!
    2008-07-10 10:43:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自来水公司提出来的问题

最近做了个工程是个六层的多层,考虑到顶层消火栓栓口压力不够,我放了个屋顶消防水箱,整个系统都是市政直供,结果问题出来了,自来水公司说,因为水箱水和市政水够成两路进水(??我也不太清楚,难道是自备水源不能和市政水直接连在一起?),说是只能满足一路供水,要嘛接水箱,要嘛直接接消火栓系统,我现在不知道怎么办才好了,要不增设消防水池和泵房,那成本不就大了去了,请教各位专家,怎么解决这个问题

回帖成功

经验值 +10