土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容投切的问题

电容投切的问题

发布于:2012-10-27 18:11:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室电容柜最近一周出现,电容投切频繁现象。一天的时间不停的投入 退出,,,一分钟我数了一下能投入释放10次大概,而且抄表数据无功功率快追上有功功率了。请问这正常吗,以前无功功率一直在800--900之间。功率因数倒是正常0.95--1.00。

本周有功为2820 无功为1680(其中一天的),上周有功为2100 无功850.电容25KV,电压400,一台柜子12个。电流互感器600/5的
目标功率因数是0.95.投切延时30秒。控制器型号是kld-mr12。

功率因数到达目标值是不是电容就退出啊。可是电容0.96 0.98还在投入运行。

单位是一栋20W平米公寓楼

这个问题前几天问了,我不知道怎么编辑然后在刷新。所以有发了一边。感谢回答,一个星期了就这情况也没出事。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tychsh
    tychsh 沙发
    本身你设置0.95就有点高,20W平米的楼无功有很大的分量为泵类电机的,建议设置在0.9-0.92就可以了,时间20S.你的被遗忘很大的,补偿也很大啊。
    2013-04-11 10:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • xmgodq
    xmgodq 板凳
    控制器的问题,要设置成无功功率模式
    2012-11-01 10:12:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

等电位联接

TT系统要做等电位联接吗?

回帖成功

经验值 +10