情况是这样,图纸要求使用柳钢(三级)直径16MM的钢筋,而施工扎地梁钢筋时,误用了二级钢,地梁的钢筋已全扎好,准备捣混凝土,验收地梁的钢筋通不过,为了不用把钢筋全拆了,施工方决定采取 每两个柱之间加一条三级钢为通筋,挑着两个柱。监理同甲方都觉得可行同意这方法来增加钢筋的强度使其接近三级钢的强度,但设计的人员却讲:三级钢跟二级钢的强度,性能相差很远,不允许! 本人想知道,三级钢的性能,强度,参数跟二级钢的相差系多少,使用二级钢能否承受得起六层的楼,受力方面会出现什么样的情况。采用两条柱之间加一条三级钢作通筋来挑着是否可行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
lm361865934
沙发
梁是受弯构件,主要还所承受弯矩,箍筋小了可以和合适的掺起来用,别小太多就好。太多真的会有事,少筋破坏,脆断
2013-06-05 22:24:05
赞同0
-
扯淡的人
板凳
构件截面尺寸减小 保护层增大····