土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 箍筋尺寸小了有什么问题

箍筋尺寸小了有什么问题

发布于:2012-10-27 16:52:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
箍筋尺寸小了有什么问题,梁的宽度不变,箍筋高度不变,只是把箍筋的宽度减小,这样对结构的受力有何影响

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lm361865934
    lm361865934 沙发
    梁是受弯构件,主要还所承受弯矩,箍筋小了可以和合适的掺起来用,别小太多就好。太多真的会有事,少筋破坏,脆断
    2013-06-05 22:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • 扯淡的人
    扯淡的人 板凳
    构件截面尺寸减小 保护层增大····
    2013-06-04 11:39:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

66.01 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助请教

情况是这样,图纸要求使用柳钢(三级)直径16MM的钢筋,而施工扎地梁钢筋时,误用了二级钢,地梁的钢筋已全扎好,准备捣混凝土,验收地梁的钢筋通不过,为了不用把钢筋全拆了,施工方决定采取 每两个柱之间加一条三级钢为通筋,挑着两个柱。监理同甲方都觉得可行同意这方法来增加钢筋的强度使其接近三级钢的强度,但设计的人员却讲:三级钢跟二级钢的强度,性能相差很远,不允许! 本人想知道,三级钢的性能,强度,参数跟二级钢的相差系多少,使用二级钢能否承受得起六层的楼,受力方面会出现什么样的情况。采用两条柱之间加一条三级钢作通筋来挑着是否可行?

回帖成功

经验值 +10