土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教有关边墙型扩展覆盖面喷头的问题

请教有关边墙型扩展覆盖面喷头的问题

发布于:2004-09-17 11:24:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
边墙型扩展覆盖面喷头的最大保护面积和间距都相当大,轻危险等级达到37.2M2和8.5M。但是是否就可以说一个7.2X4.8的客房就可以用一个喷头了。
如果需要认证的话,如何计算?请大家赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pppgch
    pppgch 沙发
    要注意层高!!!喷头下1.2米能喷到才行!!!
    2004-09-26 23:02:26

    回复 举报
    赞同0
  • asyoulike
    asyoulike 板凳
    应该可以。面积和长边均没超。
    2004-09-17 16:12:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于 汽车库与停车场

<<自喷规范>> 自喷设置场所危险等级举例中中危险II类里面有一项 "汽车停车场",是不是也包括汽车库啊 然而<<汽车库、修车库、停车场设计防火规范 >>中有这样的术语:2.0.1. 汽车库garage 停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建筑物。2.0.3 停车场parking area 停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的露天场地和构筑物。