急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器?

提问 发帖 回复

急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器? 要求变压器10KV变380V 选400KVA的变压器是否合适。 如不合适将计算方法写出 用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相序 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流 1 140 0.80 0.80 380 三相 140.00 112.00 84.00 212.71

急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器? 要求变压器10KV变380V 选400KVA的变压器是否合适。 如不合适将计算方法写出 用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相序 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流 1 140 0.80 0.80 380 三相 140.00 112.00 84.00 212.71

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • lgf860
    lgf860 2012年10月28日 10:19:22 2楼
    各位高手指导下马
    回复 举报 点赞
  • wd0577
    wd0577 2012年10月28日 10:27:44 3楼
    250KVA 软启动启动
    回复 举报 点赞
  • mfkduemc
    mfkduemc 2012年10月28日 10:36:11 4楼
    你这台变压器只供这台电动机?如果是这样的话,又分几种情况。1、全压直接起动,按20%变压器容量来计算,变压器要选800kVA的,2、变频起动,个人认为250kVA就足够。3、降压软起动,一般电流倍数限制在3倍左右的话,建议选500kVA的。
    回复 举报 点赞
  • lgf860
    lgf860 2012年10月28日 10:41:56 5楼
    我10KV线路供电到水井旁做配电室
    回复 举报 点赞
  • lgf860
    lgf860 2012年10月28日 10:43:07 6楼
    谁有详细的计算方法 做出来让我学习下
    回复 举报 点赞
  • lgf860
    lgf860 2012年10月28日 10:44:02 7楼
    单台水泵供电,
    回复 举报 点赞
  • hfziqing
    hfziqing 2012年10月29日 09:45:53 8楼
    300kva 就足够了
    回复 举报 点赞
  • 番茄0号
    番茄0号 2012年10月29日 09:54:07 9楼
    需要调速的话,就采用变频启动,选择250kVA变压器;不需要调速的话,选择加装软启动器启动,变压器同样选择250KVA。
    回复 举报 点赞
  • lgf860
    lgf860 2012年10月29日 10:07:36 10楼
    我当时选的是250KVA的变压器,领导说不够。 你们谁帮忙详细计算下,可以说服我们领导的,谢谢
    回复 举报 点赞
  • xiao09xiao
    xiao09xiao 2012年10月29日 13:39:25 11楼
    原帖由 mfkduemc 于 2012-10-28 10:36 发表 你这台变压器只供这台电动机?如果是这样的话,又分几种情况。1、全压直接起动,按20%变压器容量来计算,变压器要选800kVA的,2、变频起动,个人认为250kVA就足够。3、降压软起动,一般电流倍数限制在3倍左右的话,建 ... ok!这个答案比较全面。 我基本同样意见。看看你这水泵是否经常启停,如果不是,那沉余量的考虑不须太大。 从一般情况来看,以软启或者降压启动的可能性比较大, 当然,如能用天变频那再和LZ所说的,变压器就在泵附近的话,用个200KVA的就够了,不过,140KW的变频器可不是一般的昂贵哦!