消防竖管上部是不是要成环状
消防竖管上部是不是要成环状
我做了一个二层的厂房消防竖管只在一层成环,审图非要在上部也要成环,说是违反了建规8.4.2/1,可我认为那一条只能说明消防管道底部成环,(2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;),因为8.4.2/3条中明确说高层厂房消防竖管要连成环,是不是这样就可以理解为除了高层厂房其它的消防竖管都不成环啊,只是一层连成环网就行了啊?
发布于
2007-06-12 22:06:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
neardespring
如果有消防竖管,且每根竖管连接两个及以上的消火栓,应该考虑竖管成环.8.4.2.1条应该理解为最不利情况下的立体成环。
但是象这种两层工厂可以避开竖管的说法。可将环管设置一层顶板下,上下层消火栓均连接在环管上即可。
2007-06-13 08:15:13