土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防竖管上部是不是要成环状
我做了一个二层的厂房消防竖管只在一层成环,审图非要在上部也要成环,说是违反了建规8.4.2/1,可我认为那一条只能说明消防管道底部成环,(2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;),因为8.4.2/3条中明确说高层厂房消防竖管要连成环,是不是这样就可以理解为除了高层厂房其它的消防竖管都不成环啊,只是一层连成环网就行了啊?

全部回答(1 )

  • neardespring
    如果有消防竖管,且每根竖管连接两个及以上的消火栓,应该考虑竖管成环.8.4.2.1条应该理解为最不利情况下的立体成环。
    但是象这种两层工厂可以避开竖管的说法。可将环管设置一层顶板下,上下层消火栓均连接在环管上即可。