感慨厨房需要系数!

发布于:2004-09-17 11:12:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近日做一酒店厨房装修电,总箱容量接近200KW,做总箱考虑到需要系数的时候,心想大概是0.8左右吧(因为很少做厨房装修电),计算电流将近300A,后来想是不是大了,还是翻书看看,真是不看不知道,一看吓一跳,《配电手册》--0.35~0.45,《措施》详细点,100KW以下,0.4~0.5,100KW以上,0.3~0.4。当时就晕了,权衡半天,选了个0.5(不敢选0.3)。后来计算电流几乎折半,开关导线大幅度减少。现在心里还七上七下的!!!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子
    我感觉还是选用的大一点保险,因为厨房的用电器都是在集中的时间里开的,同时的可能大。
    2009-03-10 00:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • pecke
    pecke 板凳
    除了需要系数的选取,还要考虑设备组的大功率的设备的台数,手册上对于小于4台的设备组有另行规定,还有大设备的起动电流用于开关选取。
    2009-03-09 16:52:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一、二级负荷双电源配电采用3P还是4P好?

一、二级负荷,都是TN-S系统。请问用3P还是4P好。本人认为用3P也可以。但有人说有规定要用4P。那用3P有什么坏处呢?本人看不出用3P有什么坏处,相反用4P到有点担心零线触点接触不好或故障的情况下的会引起零点漂移等问题。请高手指点。谢谢。