土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对防火灾漏电保护器额定动作电流选择的困惑

对防火灾漏电保护器额定动作电流选择的困惑

发布于:2004-09-17 10:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按有关规范防止火灾的漏电保护开关的额定电流300mA为首选,这当然适用于三相四线的电源。但北京建筑院编的<建筑电气工程设计>上册84页中有一条:当电压为220V时,采用漏电动作电流300mA漏电保护装置可以用来防止火灾,而500mA用作预防措施。现在大家做的三相进线选的保护值是多少呀?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lanbai007
    lanbai007 沙发
    我认为技术措施上解释的比较好
    2004-09-17 17:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • zychui-qz
    zychui-qz 板凳
    、住宅总进一线设置漏电断路器的漏电动作电流首选0.3A,次选值0.5A;漏电动
    作时间可以选0.2s或0.4s,以至1s。
    二、住宅总进线设置漏电断路器的额定电流:在一般多层住宅中不宜大于160A;
    在高层住宅中最大不宜超过250A。
    三、为减少正常泄露电流导致漏电断路器误动作,住宅总进线应采用三相三
    (四)极四线漏电断路器。
    四、住宅配电系统接地方式的不同,其总进线漏电断路器的极数也应不同:当采
    用TT或TN-S接地方式时,应选用四极四线漏电断路器;不采用TN-C-S接地方式
    时,应选用三极四线漏电断路器。为了减少中性0线断线故障,宜有条件的首选
    TN-C-S接地方式,以便选用N极不断开的三极四线漏电断路器;漏电断路器用于防
    火用途的应首选四极。
    2004-09-17 16:15:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

麻烦帮我算一下,很急的

1、设备负荷共236KW,其中水泥搅拌桩3台共60KW;钻孔桩机2台共90KW;土钉设备2套共15KW;钢筋切割机1台2KW;电焊机3台共60KW;水泵3台共9KW。2、办公用电2W。3、工人宿舍食堂用电2KW。合计用电负荷240KW。配电室一级配电箱至1#(86KW)、2#(55KW)、3#(90KW)二级配电箱电缆分别不小于 mm2。1#二级配电箱至1#、2#、3#搅拌桩机三级配电箱电缆不小于 mm2,至办公、生活区三级配电箱电缆不小于 mm2,至加工区三级配电箱电缆不小于 mm2。

回帖成功

经验值 +10