那个能帮忙分析下原因

发布于:2007-06-12 20:56:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
用螺杆机降温时,当温度在-2度时,当板换处在供液状态时,吸气压力为0.2MPa,当供液一停,吸气压力下降到0.12,过一分钟左右回升到0.17左右.这样降温效果很差,问这是什么原因?
高压液氨先进入汽液分离器再供入氨分板换,蒸发后低压氨气回气到气液分离器,在由制冷机抽去.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jk323
    jk323 沙发
    会不会是板换内含油多造成换热不好,大量的液体进入板换无法蒸发造成换热不好。从板换底部的排油口排排油。吸气温度怎样?
    2007-06-24 22:16:24

    回复 举报
    赞同0
  • guizhou.1976
    guizhou.1976 板凳
    自动控制的供液阀应该是电磁阀吧。你可以在这个现象出现时手动关闭供液阀,观察酒精水的出水温度。应该有改善。《我是初入行,可能说的不对》
    2007-06-24 12:46:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。