土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱间支撑联系杆问题?

柱间支撑联系杆问题?

发布于:2007-06-12 20:41:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构手册上认为,当柱>600时,双片支撑采用斜向的联系杆,此联系杆之间距离LA当压杆时40i,拉杆时80i,但很多人当45度角打的,认为平面外压杆不超过150i就行,此时如何考虑。见示意图。

1181652099763.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • niwenbing
    niwenbing 沙发
    设计手册是按照填板间距的要求取的La,它把分开的两支撑主杆视为组合构件,例如双角钢、双槽钢,详手册3.2.2.3
    2007-06-14 09:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • luok_hero
    luok_hero 板凳
    重新示意了一下,钢结构第三版是按填板考虑的,La为拉杆80i,压杆40i,还附了图,此时如果为压杆la就算的比较小,联系杆打的比较密。但很多人不这样考虑,有的按小型桁架,有的按格构柱考虑,认为联系杆控制在45度左右比较合适。请问此La如何考虑。查了一下也没查到相应说明。本人认为此支撑杆件为轴心受力杆件,如果按小型桁架考虑不够妥当,但是否为钢结构设计手册上所述也不太清楚。
    2007-06-13 22:39:13

    回复 举报
    赞同0