丙类木器厂房,长120米宽42米,高6实,是否一定要设机械防排烟,自然排烟可以吗?
发布于
2007-06-12 20:14:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
l18917
“另一个问题,我觉得有必要考虑。就是你这个是6米高,属于不超过6米,需要划分防烟分区。每个防烟分区面积不超过500平米,要保证防烟分区内各自自然排烟口的面积要求取建筑面积的2%-5%且 自然排烟口距所在防烟分区最远点距离不超过30米 ”
防火规范9.4.2:需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6米的场所需应划分防烟分区。。。。。。这里说的是机械排烟时应分防烟分区,自然排烟就不需要了吧?
2008-11-26 11:26:26
来自 PC
评论
举报
toplhc
窗的可开启面积这个全国大部分地区审查不够严格,我们专业的设计说明写成满足要求即可。一定要抠就让建筑加大,能自然排烟的一般首选
实际上规范也有说打破玻璃可以排烟,即使可开启满足要求,对于普通的玻璃窗同样不能保证火灾时一定是开的。最正规的做法是排烟窗有方便开启的装置。
另一个问题,我觉得有必要考虑。就是你这个是6米高,属于不超过6米,需要划分防烟分区。每个防烟分区面积不超过500平米,要保证防烟分区内各自自然排烟口的面积要求取建筑面积的2%-5%且 自然排烟口距所在防烟分区最远点距离不超过30米