土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于余氯检测仪的问题

关于余氯检测仪的问题

发布于:2007-06-12 18:11:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们水厂的后加氯余氯在线检测采用的是Alldos型的检测仪

请问这类型的仪器对于后加氯的投加点、采样点、检测仪器三者的位置有没有甚么规定或要求
不然三者位置关系不好的话 可能会影响到检测的准确性
我查了厂家的安装说明书(英文版)的 也没看到有相关的要求
但我查到其他一些牌子的检测仪是有安装位置要求的

想请教一下有经验的高手 对此种仪器有没有关于投加点 采样点 检测仪器位置的要求?
(确切的说:就是有没有规定投加点和采样点距离不能少于多少米,采样点和检测仪器的距离又不能多于多少米)

  • wonderfulzpf
    wonderfulzpf 沙发
    ???
    怎么没人回答啊?
    高手帮帮忙

    谢过了
    2007-06-13 09:20:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.68 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求取关于慢滤池的设计参数和方案

一水库约50人用水,现取山溪水,水质基本合格,但在洪水时水质浑浊不能饮用,可使用全自流给水。也请提供其他方案。

回帖成功

经验值 +10