土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如此选择电动机的动力电缆的理由是什么?

如此选择电动机的动力电缆的理由是什么?

发布于:2007-06-12 17:53:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计院给出110kw水泵采用XLPE-6*150+1*95,55kw采用ZRYJV-3*95+1*50-MR有道理吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lfwlwf
    lfwlwf 沙发
    估算应该是大了一些
    2007-06-13 12:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • 荔枝兔
    荔枝兔 板凳

    110kw星形/三角启动;55kw软启动。
    2007-06-13 11:18:13