有一栋25层的住宅,一梯两户.由于户型比较大,住宅内最远点距最近走廊处的距离超过消火栓保护距离,为37米.这种情况请问大虾们改怎么办???????

全部回答(5 )

  • cqchenglin
    但是不能满足GB50045-95第7.4.2条强规啊,规范说必须消火栓保护到,没有说水吼可以代替。最后一招就是室内设消火栓了
    2007-06-12 21:58:12 来自 PC 评论 举报
  • zzg731017
    设带消防卷盘的消火栓呀!看看GB50045-95第7.2.4条!
    2007-06-12 19:41:12 来自 PC 评论 举报