我公司新上一座35kv变电站,昨天开始每天抄表,经过一天抄表,发现35kv侧电表计量为26810kwh,10kv侧计量总表为60000kwh,10kv各分路计量表和为46850kwh,表在一块不存在时间差、和少计量及窃电问题。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ycm888
    ycm888 沙发
    检查一下互感器变比,电流还有电压线是否接错!
    2012-10-28 16:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • 好运常在
    好运常在 板凳
    计量表倍率有问题
    2012-10-28 10:00:28