土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 设计图纸有困难!!

设计图纸有困难!!

发布于:2012-10-27 10:34:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
老师上课直降写与绘图无关的废话, 006.jpg导致虽有图都是自学和完成的!现需要建筑详图,有些小迷茫,求指导,谢谢、、、、

006.jpg

  • guoyameng0824
    guoyameng0824 沙发
    正立面图,侧立面图,背立面图,你的事斜屋顶,屋顶图,每层的平面图,楼梯剖面图,不就完了?
    2012-10-28 17:17:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向各位建筑界的高人请教

情况是这样,图纸要求使用柳钢(三级)直径16MM的钢筋,施工扎地梁钢时,没有留意到钢筋的级别,就误用了二级钢,地梁的钢筋已全扎好,准备捣混凝土,验收地梁的钢筋通不过,为了不用把钢筋全拆了,施工方决定采取 每两个柱之间加一条三级钢为通筋,挑着两个柱。监理同甲方都觉得可行同意这方法来增加钢筋的强度使其接近三级钢的强度,但设计的人员却讲:三级钢跟二级钢的强度,性能相差很远,不允许! 本人就想知道,三级钢的性能,强度,参数跟二级钢的相差系多少,使用二级钢能否承受得起六层的楼,受力方面会出现什么样的情况。采用两条柱之间加一条三级钢作通筋来挑着是否可行?

回帖成功

经验值 +10