土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂内排烟风机双切问题。。。

工厂内排烟风机双切问题。。。

发布于:2007-06-12 14:42:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高规中明确规定,消防设备应在末端双切

但这个是否适用于工厂、仓库类的建筑,有没有明确说法

我这里一个项目概况,一个厂区,变配电所离A库房(两层)好远,
A库房内有12台排烟风机,若按高规要求,是不是要每个两路,一共24路电源引过来

如果我只引入主备两路总电源,设一总箱,然后分线至各风机控制箱,不知道行不行,有没有相应规范说法?

大家帮忙,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • legar0818
    legar0818 沙发
    我现在就是这么做的,不知道行不行啊
    如果死卡最末端自切,还是不行啊
    2007-06-12 17:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • hyderfas
    hyderfas 板凳
    可以从变配电所不同母线(二路独立电源)分别引一路总电源,在A库房内设置双电源互投装置,从双电源互投装置下端分成12路到风机。
    2007-06-12 15:16:12

    回复 举报
    赞同0