土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道保温材料的氧指数要求

管道保温材料的氧指数要求

发布于:2004-09-17 09:21:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大侠:
请问国家对建筑物内管道常用保温材料的氧指数有什么明确要求?在哪本规范里能找到?
多谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangping1109
    zhangping1109 沙发
    谢谢ralphgu君的回帖,但“升?/FONT> 降法”是何义,我估计是笔误,烦你更正一下好吗?
    2004-10-10 12:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • ralphgu
    ralphgu 板凳
    氧指数:是指在规定条件下,固体材料在氧、氮混合气流中,维持平稳燃烧所需
    的最低氧含量。氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧,一般
    认为氧指数<22属于易燃材料,氧指数在22---27之间属可燃材料,氧指数>27属
    难燃材料。


    GB/T2406-93塑料燃烧性能试验方法氧指数法

    1.试验方法
    试样尺寸:(70~150)mm×(6.5~52)mm,厚度:自撑材料(3~10.5)mm, 非

    自撑材料≤10.5mm,数量15件

    试验装置:同ISO4589

    试验方法:用“升?/FONT> 降法”确定临界氧浓度(氧指数)


    2.判级应用


    2.1 B1级电线电缆套管类塑料(包括热塑性塑料和热固性塑料)的判定:

    氧指数≥32

    2.2 B2级电线电缆套管类塑料(包括热塑性塑料和热固性塑料)的判定:

    氧指数≥26

    2.3 B1级管道隔热保温用泡沫塑料的判定:氧指数≥32

    2.4 B2级管道隔热保温用泡沫塑料的判定:氧指数≥26

    2004-09-17 21:53:17

    回复 举报
    赞同0