冷却塔阻力计算出了问题,盼解答,送积分80分

发布于:2007-06-12 12:54:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M

问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.

全部回复(95 )

只看楼主 我来说两句
  • ybs066
    ybs066 沙发
    冷却塔的阻力不需要加了。
    2009-08-23 21:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • lwblwb380317
    lwblwb380317 板凳
    需要考虑冷却塔压力损失,因冷却塔的不同,压头损失差别较大。逆流塔旋转布水压头损失可取0.5~1.5M,而固定布水和横流塔压头损失到0.5~1M可,计算公式十分复杂,也没有必要。如果是其它类型塔,则要看需要的富裕压头。
    2009-06-28 10:22:28

    回复 举报
    赞同0