土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 110kw电机用多大自藕变压器比较合适

110kw电机用多大自藕变压器比较合适

发布于:2007-06-12 11:28:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问各位110kw电机用多大自藕变压器,110kw变压器是否可以带负荷启动,还有用多大的铜线比较合适,请各位给与指点,
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    市场有成套110KW电机专用自耦启动变压器柜体出售,也可到电气修理部门定做此种变压器。该变压器由于工作实际时间很短,故铁芯及铜线额定值采用系数较大。(实际铁芯功率仅十几千瓦。)
    按照110KW电机实际工作电流200A左右,使用95平方铜导线可以满足要求。是否可重载启动,要看负荷性质及电源,变压器情况,可选择较高启动电压如置于80%,以提高启动力矩。
    2007-06-13 13:37:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那家的试验变压器质量好价格低?

请教诸位,做220KVCVT的出厂试验、型式试验那家的试验变压器比较可靠,价格又比较低?江都雷宇的找过,但他的价格太高,而且又有消息说他们的技术员都走光了,质量能保证吗?上海有一家叫佳特电气的也找过,看他的网站做的还行,不知道产品怎么样。有知道说一下行吗?先谢谢了!