我们在搞一个公路隧道消防施工,前期设计洞中没有水泵结合器,后期消防局检查时说要增设水泵结合器,根据水泵结合器的工作性质,个人认为,隧道口无任何水源,增设此水泵结合器,只能是个摆设,消防车的水量也无法供应隧道内消防用,不知此观点正确与否,请各位高手赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • owens
    owens 沙发
    高速公路隧道是否要设置,由于手上没有《公路隧道交通工程设计规范》不清楚。城市交通隧道是要求在洞口外设水泵接合器及室外消火栓的。
    2007-06-17 16:27:17

    回复 举报
    赞同0
  • ley
    ley 板凳
    洞内设水泵结合器不妥,应设在洞外,我们福建洞内都不设,规范没要求(公路隧道交通工程设计规范).
    2007-06-17 12:26:17