土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 灌注桩桩位偏移如何处理?
高层,桩承台梁基础,施工过程中桩位偏移,桩径600,承台梁设计800宽,桩位偏移后承台边缘至桩边缘距离超出规范(规范值为不小于75),处理此问题除了加宽承台梁,桩应验算哪些内容?请高手指点

全部回答(1 )

  • maxandmin
    偏桩 , 可以看成上部荷載傳下附加偏弯矩 , 由加大梁部分承担此弯矩 , 则桩应不受影响 .

    但如果不加大梁或加梁 , 则弯矩將加至桩体 , 此时 , 桩要验算附加弯矩在桩端的抗弯能力 , 当然还要验算裂缝.
    2012-11-02 14:44:02 来自 PC 评论 举报