一耐火等级为二级的丁类厂房,其建筑占地面积为6000m2,建筑高度为12m,它是一层钢结构厂房,局部为二层(面积为600m2左右),在二层是生产管理用房,请问该厂房是否要设置室内消火栓?对于耐火等级为二级的丁类厂房的消防设计,不知各位是如何设计的。我是5000m2以下的只考虑设灭火器,5000m2及以上设置室内消火栓。可是甲方总是会说“我们这个是金属铸造锻压,不会起火的,可不可以省掉消火栓啊,或者少设几个意思一下”“规范上不是说耐火等级为一,二级且可燃物较少的丁戊类厂房可不设置消火栓吗?”面对甲方的问题,我真不知该如何回答。请问各位是如何设计的?你们对于此类型厂房(特别是大面积的厂房)设室内消火栓吗?如果考虑设置的话,那对于甲方的疑问该如何作答。好头痛啊,请各位帮帮我啊 !S0S!!!!!!!!
  • owens
    owens 沙发
    规范上说:一、二级耐火等级丁、戊类单层、多层厂房且可燃物较少,可不设室内消火栓。但这条规定有点笼统,也很原则,缺可操作性,就是对可燃物较少的判断,什么情况下算少?什么情况下算多?这就要设计师凭你的经验确定。条文说明有以下解释:
    8.3 室内消火栓等的设置场所
    室内消火栓是建筑内人员发现火灾后采用灭火器无法控制初期火灾时的有效灭火设备,但一般需要专业人员或受过训练的人员才能较好地使用和发挥作用。同时,室内消火栓也是消防人员进入建筑扑救火灾时需要使用的设备。本节规定了室内消防给水设施的设置范围,但实际设计中不应仅限于这些场所,有条件的建筑均应考虑设置室内消火栓系统。
    单层一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,应根据火灾危险性确定各部位是否设置室内消防给水设备。一幢多层一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的防火分区,若竖向用防火分隔物分隔开(例如用防火墙分开),可按各防火分区火灾危险性分别确定是否设置消防给水设备。多层一、二级耐火等级的厂房,当设有室内消防给水设施时,则每层均应设置消火栓。
    看了上面的条文解释,如果还是云里雾里,那就叫甲方写下:“我们这个是金属铸造锻压车间,不会起火的”这行字,存档备查,则你可以不设或少设消火栓。当然,少设不太可能,要设,你就得按规范设,还有审图的在盯着你。我前些日子才做了一个单层戊类厂房,面积3200m2,机械制造及组装车间,我没做室内消火栓,审图说,车间里有包装材料,且车间面积体积较大,应设消火栓系统。与审图和甲方沟通,说:如果花不了几个钱,还是设吧。我也只好补图,心安里得。
    仅供参考。
    2007-06-11 22:54:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。