土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于负荷计算的疑问,请高手解答

关于负荷计算的疑问,请高手解答

发布于:2007-06-11 17:25:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工业与民用配电设计手册(三版)第一章中有如下描述:“进行负荷计算时,连续工作制电动机的设备功率等于额定功率;”
而在十二章中有:“电动机的额定功率指的是电动机工作额定状态下轴上所输出的机械功率”,而不是指从电源取用的功率,故电机的设备功率应为:额定功率/效率;
这两种说法如何统一?是否在电机负荷计算时应考虑电机效率?

请指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wind-ww
    wind-ww 沙发
    多谢解答。看来只能按手册的说法,我理解为:负荷计算时采用电机铭牌额定功率,若通过电机额定功率计算电机额定电流时,才考虑效率的影响。
    2007-06-14 11:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • ygs1980323
    ygs1980323 板凳
    我们进行负荷计算时就取它的铭牌上的功率。因为这样比较可靠。而说是轴输出的机械功率确实是对的。而且我认为只是轴输出的功率还不行。如果只是轴输出的功率。那还少摩擦损耗的功率呢。而且现在设备上所配的电机基本都是大马拉小车。搞设备的人从来不会自己亲自选电机。就是根据设备样本上的设备配的功率就给电气的提条件了。那个厂家随设备配的电机工作在最经济的工况下了。所以我觉得现在设备上的电机有时也造成很多能源的浪费啊。我们计算就用铭牌功率就行了。只大不小了。不用考虑那么复杂。考虑非常复杂那就得要求设备专业按照所选设备再选择电机了。有机会可以看看国家最近出的节能技术措施。那样能理解的更深些。
    2007-06-11 20:29:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱弱的问一句:什么情况下需要计算短路电流?

什么是短路电流?什么情况下需要计算短路电流?

回帖成功

经验值 +10