土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔阻力计算出了问题,盼解答,送积分200分

冷却塔阻力计算出了问题,盼解答,送积分200分

发布于:2007-06-11 16:58:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M

问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hutaoyijie
    hutaoyijie 沙发
    使用生产厂家不一样,冷却塔的阻力也有区别我们做在6.2--7.0MPA之间。
    2008-10-02 11:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • milan123_2003
    milan123_2003 板凳
    请楼主在一个帖子上讨论问题!不要再开新贴了!谢谢合作!
    2007-06-13 17:14:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教系统造价的估算中,冷却塔一般怎么算?

请教系统造价的估算中,冷却塔一般怎么算?

回帖成功

经验值 +10