最近接触几个项目都是无上部结构的地下室,或单层或局部两层地下室,地下室均设置外墙,但有时候外墙不做基础。我这里是7度设防区,有2个问题想跟大家讨论一下,看看我的观点能否支持:
1、我要把地下室做成大部分为无梁板,因覆土楼板较厚,局部洞口做明梁。按抗震规范表6.1.2,我认为这个结构属于板柱-抗战墙结构。墙柱抗震等级为二级。但我想无梁板的刚度也是很大,与框架结构无异,且层高较低通常是3.0~3.3m,其抗侧刚度较大,我又设置了柱帽,那么能否按框架-抗震墙结构,框架按三级,墙按二级(墙较多时)。此时楼盖按等代梁输入pkpm程序,sat算出来的等代梁的地震作用弯矩非常小,约为竖向荷载弯矩5%以内。我想这个时候地震作用基本不是控制情况,而且那么小根本属于误差范围。所以可以把该结构归为框架-抗震墙结构。
2、抗规第6.1.3.3条“地下室无上部结构的部分,可根据具体情况采用三级或更低等级”。那么对于我这个情况,若是按板柱-墙结构,则把抗震等级定为3级大家无话可说,若我还想把无梁板柱定义为4级抗震,就需要什么理由说服别人把抗震等级连降2级呢。a、地震作用很小,可以不考虑,b、该结构可以定为框架-抗震墙结构,所以柱子顺理成章的为4级抗震。
请大家说说你们碰到此类情况时候怎么处理。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hxpxpxp
    hxpxpxp 沙发
    同意2楼的说法,这个问题规范没有量化,但是概念是有的,就是地下室可以降低抗震等级,而纯地下室就要求应该更低(无上部影响嘛!)。
    规范和法律一样,为了自己更轻松快活,前提就是“不违反法律/规范”,接下来就是“了解法律/规范制定的初衷”,做到以上2条,自然你就会“张持有度”,游刃有余。
    友,你认为如何??
    :)
    2007-06-18 19:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    我今天和一个70岁左右的老工程师交流了一下,他也同意2楼的意见。
    2007-06-15 15:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室外墙计算讨论

一直以来,关于地下室外墙的计算都没有好的工具,PKPM等各大结构软件对此部分的阐述也都很模糊,没有详细的计算书输出,所以在施工图审查尤其是高层结构审查时都要特别强调地下室计算书。各大设计院都有自己的计算工具或小程序,但是都不能通用,每次都要重新计算及编写计算书,很不方便。本论坛中虽然有北京中铁工建筑工程设计院深圳分院的单层及三层地下室侧墙计算程序,但是此程序存在很大的问题(稍后有详细说明),而且作者对计算书做了手脚导致无法输出(拷贝到word后变成乱码),所以现在的状态依然是每次手算,如果需要则手编计算书。本人发起此贴主要是欢迎大家讨论自己对地下室外墙计算的心得,有好的经验交流一下,大家共同进步,以下是本人认为必须考虑的问题: