土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 我这夹层更换钢柱问题算得对不对啊

我这夹层更换钢柱问题算得对不对啊

发布于:2012-10-26 09:45:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请前辈看看,本来设计的钢柱是HW200*200,由于我们公司还余下一批矩200*200*4的矩管,所以决定用矩管替换H型钢。我大概算了下每方平米承重100KG的话是可以换的。现在的问题是我不知道自己算得对不对,他这个是不报建工程所以不考虑规范的问题。主要是担心承重,因为经理要求用进去。谢谢大家

222.jpg


333.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 木子土口衣

    我只是靠近混凝土柱的地方采用的200*4,其他地方还是H型钢
    2012-10-31 09:18:31

    回复 举报
    赞同0
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳

    跨度那么大,用200*4方管,壁厚太小,最好仔细计算一下。
    2012-10-31 08:03:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多