土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 启闭机,单台功率4Kw,2台同时运行,需多大电缆

启闭机,单台功率4Kw,2台同时运行,需多大电缆

发布于:2007-06-11 15:13:11 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
请教个问题:电动手动两用水闸启闭机(启闭机单台启闭力10吨),单台功率4Kw,共2台,合计8Kw,考虑2台同时运行的情况,需要多大的电缆?工程在海边,电缆长约200米。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wang4044
    wang4044 沙发
    算出电流及功率因数,这样在根据使用的条件确定电缆的型号
    2007-06-21 11:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • guodong1982
    guodong1982 板凳
    算出电流来就好选了,一平方毫米四安电流,

    这位仁兄说的我同意
    2007-06-20 08:34:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多