一道地裂缝横穿污水管道,此段管道有什么特殊要求?如何设计?
大家给点意见。急!!

全部回答(4 )

  • 赛诺冗余密封
    管线设计施工技术交流群QQ:70411931
    本群关注管道系统的设计,施工等技术,如果大家有这方便的问题,包括管材,阀门等配件问题,欢迎加入,一起探讨。
    为管道系统设计人员和施工人员提供技术交流的平台,欢迎大家加入,相互交流,共同发展
    2009-02-02 09:42:02 来自 PC 评论 举报
  • chente
    我以前碰到过一个这种例子
    我说说我的做法,大家探讨下
    DN600的排水管道穿越地裂缝,穿越前后做>=5M的管沟(由于地基为一级非自重湿陷,管沟砖砌),管沟内排水管材由原来的钢筋混凝土管变为排水铸铁管,管沟宽度1.5M,管道变材质处做污水检查井。
    2007-08-05 13:04:05 来自 PC 评论 举报