土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水方式为地下室设水池经水泵加压至屋顶高位水箱,在由高位水箱向建筑屋内供水

给水方式为地下室设水池经水泵加压至屋顶高位水箱,在由高位水箱向建筑屋内供水

发布于:2012-10-25 22:19:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水方式为地下室设水池经水泵加压至屋顶高位水箱,在由高位水箱向建筑屋内供水,请问高位水箱的有效容积和地下室水池的体积怎么计算出来的?还有水泵的设计流量怎么确定?地下室水池的进水管设计流量怎么确定?
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    高位水箱的容积大小是为了满足用水高峰最大流量,与地下蓄水池没有关系,水泵流量设计要根据屋顶水箱的容积,看看最少需要多少时间的泵水把屋顶水箱灌满.