土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 十万火急!求救市政管道补救方法。

十万火急!求救市政管道补救方法。

发布于:2007-06-11 13:07:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
求教各位前辈:
D800管钢筋混凝土管覆土有5.5米左右,C20 135度钢筋混凝土基础,地质为粉砂土,由于当初交底时设计未明确采用Ⅱ级管,现施工完毕后,发现管子出现裂缝,路面都已浇注好了,请问有什么补救方法吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jingmen.huwei
    jingmen.huwei 沙发
    管道裂缝是横向的还是纵向的?裂缝有多长?裂缝是多处还是一处?

    简单的办法做个钢抱箍,采用水泥砂浆抹口可修复一般市政给水管道。

    2007-06-22 00:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • h-o-w-d-o
    h-o-w-d-o 板凳
    压力大不大啊,如果是裂缝边缘已经松动,那要把裂纹附近的混凝土都除掉,在用环氧来补。
    2007-06-21 22:05:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:河道内进行雨污分流截污怎么做?

基本情况:治理方为政府一个部门,而岸上牵涉到多各部门,原则上只能在河道中进行截污,尽量避免在岸上动土;该河流宽为10-30米之间,大部分河段为10-15米左右;河道并非笔直的,由于在闹市中,河道周围有较多高层建筑,河堤为垂直型;排污体系为雨污合流制,且各排污口高程不同,管径不同,形状不同,管径最大达2000mm;治理中不仅要达到截污的目的,还要考虑到景观效应。疑问:1、河道中要考虑到管的上浮、防腐问题,用钢管加砼包裹是否是最好的,是否可以考虑用pvc等呢?

回帖成功

经验值 +10